Menettípus vízáramlás kapcsoló

Menettípus vízáramlás kapcsoló
A termék bemutatása:
Áttekintés A WATERWISE UL / FM listán szereplő / jóváhagyott vízáramlás-érzékelők egy lapátos kivitelűek, amelyeket tűzvédelmi csőrendszerekben használnak. A Figure 6001 beltéri és kültéri használatra egyaránt készült, 0 °C és 60 °C közötti hőmérséklet-tartományban. Műszaki adatok
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek
Termékleírás

 

A VDRT vízáramlás-érzékelőt csak nedves csöves tűzoltó rendszerekben szabad használni. Nem használható egyetlen indítóeszközként sem árvízi, sem előkezelési rendszerekben. Bármilyen helytelen használat akár az elárasztó rendszerben, akár az előkezelési rendszerben, túlfeszültség, beszorult levegő vagy rövid késleltetési idő miatt nem kívánt kisülést okozhat.

 

Termékek paraméterei

 

Kapcsolattartó értékelése:
10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC
Áramlási sebesség:
15-37,8 l/perc (4-10 gpm)
Statikus nyomásérték:
31 bar (450 psi)
Működési hőmérséklet tartomány:
32-155 ℉ (0 foktól 68 fokig)
Kompatibilis cső:
Acélcső, ütemezés 10-40
Szállítási súly:
1 kg

 

Utasítás

 

1. Ezt a VDRT vízáramlás-érzékelőt úgy tervezték, hogy csak a megfelelő T-idomokhoz illeszkedjen.
MEGJEGYZÉS: a póló kimeneti ágának 1- hüvelykes NPT-menettel kell rendelkeznie. Ne használjon szűkítőt a megfelelő menetméret eléréséhez. Az utasítás be nem tartása azt eredményezi, hogy az érzékelő nem jelez vízáramlási állapotot.

 

2. A VDRT egységeket a működtető szerkezetre szerelt lapátok nélkül szállítjuk. Válassza ki a használt pólóhoz megfelelő méretű lapátot. A megfelelő névleges csőátmérőt a lapátok felületére öntik. Igazítsa egy vonalba a lapátszáron lévő furatot a működtetőkaron lévő lyukkal. Rögzítse egymáshoz a zsákszerelvényhez mellékelt fejű csavart. Vezesse át a csavarfejet a lapáton lévő lyukon, amíg az szilárdan nem illeszkedik a működtető kar felületéhez. Nincs szükség mosógépre. A lapátcserével kapcsolatban lásd a karbantartási részt.

 

3. Csavarja fel az érzékelőt a pólószerelvényre, és húzza meg csavarkulccsal. Menettömítő vagy szalag használata javasolt. Használjon magasságmérőt (a mellékelt zsákban), hogy biztosítsa az érzékelő megfelelő mélységét a pólószerelvényen. Lásd 1. ÁBRA. A magasságmérőnek illeszkednie kell a pólószerelvény teteje és az ülés alja közé. A szelvény és a póló vagy az ülés közötti rés elfogadható. Helyes felszerelés esetén az érzékelőnek a víz áramlásának megfelelő irányába kell néznie, és egy vonalban kell lennie a csővel. A mellékelt irányburkolat mutatja az eszköz áramlási irányát.

 

4. Távolítsa el a fedelet. Mozgassa a működtető kart előre-hátra, hogy ellenőrizze a bekötést. Ha a lapát beszorul, távolítsa el az érzékelőt és javítsa ki a problémát, mielőtt folytatná.

 