Menettípus vízáramlás kapcsoló

 

A WATERWISE VDRT menetes vízáramlás kapcsoló UL listával és FM listával az automatikus vízpermetes oltórendszerben használatos. Beépíthető a fő vízellátó csőbe vagy a márkacsőbe. Egy terület áramlási jeleit szállítják, a jelek elérhetik az elektromos vezérlődobozt, és a tűzivíz-szivattyú vezérlőkapcsolójának indítására is használhatók.

 

Műszaki adatok

 

Kapcsolattartó értékelése: 10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC
Áramlási sebesség: 15-37,8 l/perc (4-10 gpm)
Statikus nyomásérték: 31 bar (450 psi)
Működési hőmérséklet tartomány: 32-155 ℉ (0 foktól 68 fokig)
Kompatibilis cső: Acélcső, ütemezés 10-40
Szállítási súly: 1 kg

 

Oktatás

 

1. Ezt a VDRT vízáramlás-érzékelőt úgy tervezték, hogy csak a megfelelő T-idomokhoz illeszkedjen.
MEGJEGYZÉS: a póló kimeneti ágának 1- hüvelykes NPT-menettel kell rendelkeznie. Ne használjon szűkítőt a megfelelő menetméret eléréséhez. Az utasítás be nem tartása azt eredményezi, hogy az érzékelő nem jelez vízáramlási állapotot.

 

2. A VDRT egységeket a működtető szerkezetre szerelt lapátok nélkül szállítjuk. Válassza ki a használt pólóhoz megfelelő méretű lapátot. A megfelelő névleges csőátmérőt a lapátok felületére öntik. Igazítsa egy vonalba a lapátszáron lévő furatot a működtetőkaron lévő lyukkal. Rögzítse egymáshoz a zsákszerelvényhez mellékelt fejű csavart. Vezesse át a csavarfejet a lapáton lévő lyukon, amíg az szilárdan nem illeszkedik a működtető kar felületéhez. Nincs szükség mosógépre. A lapátcserével kapcsolatban lásd a karbantartási részt.

 

3. Csavarja fel az érzékelőt a pólószerelvényre, és húzza meg csavarkulccsal. Menettömítő vagy szalag használata javasolt. Használjon magasságmérőt (a mellékelt zsákban), hogy biztosítsa az érzékelő megfelelő mélységét a pólószerelvényen. Lásd 1. ÁBRA. A magasságmérőnek illeszkednie kell a pólószerelvény teteje és az ülés alja közé. A szelvény és a póló vagy az ülés közötti rés elfogadható. Helyes felszerelés esetén az érzékelőnek a víz áramlásának megfelelő irányába kell néznie, és egy vonalban kell lennie a csővel. A mellékelt irányburkolat mutatja az eszköz áramlási irányát.

 

4. Távolítsa el a fedelet. Mozgassa a működtető kart előre-hátra, hogy ellenőrizze a bekötést. Ha a lapát beszorul, távolítsa el az érzékelőt és javítsa ki a problémát, mielőtt folytatná.

A szálláslekérdezés elküldése